Sposób na miganie żarówek LED i świetlówek energooszczędnych po wyłączeniu – montaż kondensatora

31 października 2019

Montaż kondensatora o pojemności 0.1µF na napięcie 275V równolegle do kostki przyłączeniowej w lampie (L i N) lub w puszce elektrycznej do łącznika podświetlanego spowoduje, że wszelkie problemy z miganiem lub żarzeniem się świetlówek energooszczędnych lub żarówek typu LED zostaną natychmiast wyeliminowane. Sposób jest bardzo prosty, jednak należy odłączyć zasilanie w obwodzie elektrycznym oświetlenia, zanim przystąpimy do montażu. Strona kondensatora marki OSPEL zastosowanego w filmie: https://www.ospel.pl/kondensator-do-swietlowek-energooszczednych Stosowanie świetlówek energooszczędnych lub…

Read More >>

Jak zlikwidować żarzenie się żarówek LED i świetlówek – montaż kondensatora 0.1µF 275V

31 października 2019

Montaż kondensatora o pojemności 0.1µF na napięcie 275V równolegle do kostki przyłączeniowej w lampie (L i N) lub w puszce elektrycznej do łącznika podświetlanego spowoduje, że wszelkie problemy z miganiem lub żarzeniem się świetlówek energooszczędnych lub żarówek typu LED zostaną natychmiast wyeliminowane. Sposób jest bardzo prosty, jednak należy odłączyć zasilanie w obwodzie elektrycznym oświetlenia, zanim przystąpimy do montażu. Strona kondensatora marki OSPEL zastosowanego w filmie: https://www.ospel.pl/kondensator-do-swietlowek-energooszczednych Stosowanie świetlówek energooszczędnych lub…

Read More >>

Jak wyeliminować żarzenie LED i świetlówek energooszczędnych – demontaż podświetlenia z łącznika

31 października 2019

Demontaż podświetlenia w łączniku podświetlanym jest najprostszym sposobem na wyeliminowanie problemu migania lub żarzenie się świetlówek energooszczędnych lub żarówek typu LED. Alternatywnym sposobem jest montaż równoległy kondensatora 0.1µF 275V do kostki przyłączeniowej przy lampie. Strona kondensatora marki OSPEL zastosowanego w filmie: https://www.ospel.pl/kondensator-do-swietlowek-energooszczednych UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock!…

Read More >>

NAVITEL R600 GPS NIGHT VISION – kamera z sensorem SONY STARVIS i modułem GPS

30 października 2019

Firma NAVITEL®, dostawca wiodących rozwiązań na rynku elektroniki samochodowej prezentuje nowy wideorejestrator. Model R600 GPS NIGHT VISION to następca flagowej kamery z regularnego portfolio producenta – R600, wzbogacony o cyfrowy prędkościomierz i wbudowany moduł GPS. NAVITEL R600 GPS NIGHT VISION nagrywa materiały wideo w rozdzielczości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Urządzenie wyposażono w 2-calowy wyświetlacz wykonany w technologii TN. Pliki zapisywane są w formacie .MOV. Za stabilną pracę…

Read More >>

Gniazdko z ładowarką USB 5V 2.1A – OSPEL Aria – Jak podłączyć do instalacji elektrycznej?

30 października 2019

Bardzo praktyczne rozwiązanie od OSPELa. Wystarczy przewód USB i możemy ładować nasze urządzenia mobilne, bez adaptera sieciowego. Zalety tego rozwiązania są łatwo dostrzegalne. Poza ładowaniem możemy zasilać np. Lampki LED USB i wiele innych. Całość wygląda estetycznie. Strona produktu: https://www.ospel.pl/gniazdo-pojedyncze-z-uziemieniem-z-przeslonami-torow-pradowych-z-ladowarka-usb-3 Co myślisz na temat takiego rozwiązania? Ps. Nie jest to najtańsze rozwiązanie dostępne na rynku, ale prezentuje się bardzo dobrze. Visits: 28

Read More >>

Park Wodny Tarnowskie Góry – Ciekawe Miejsca w Polsce 🇵🇱🤽‍♂️🏊‍♂️

28 października 2019

Fajny park wodny z ciepłą wodą i atrakcjami dla wszystkich niezależnie od wieku. Zjeżdżalnie wodne: Zjeżdżalnia Pontonowa TROPICANA – zjeżdżalnia zielona Poczuj się jak Robinson Crusoe odkrywający nieznany ląd – przeżyj niesamowitą przygodę płynąc łodzią przez las tropikalny. Tylko u nas czekają na Ciebie wyjątkowe efekty wizualne i dźwiękowe spotykane wyłącznie w dżungli – soczyste odcienie zieleni, roślinność i odgłosy zwierząt tropikalnych. Zjeżdżalnia pontonowa w klimacie dżungli z efektami audiowizualnymi…

Read More >>

Opel Astra G – zepsuty zamek drzwi – diagnostyka wiązki instalacji elektrycznej kontrolką 12V DC

28 października 2019

Przewód czarno czerwony – otwieranie drzwi 12V Przewód czarno niebieski – ryglowanie drzwi 12V Przewód czarno żółty – zamykanie i ryglowanie drzwi 12V Napięcie pojawia się na sekundę na przewodach, gdy naciskamy przycisk na pilocie. Napięcie na wtyczkę jest przekazywane ze sterownika centralnego zamka, który znajduje się przy nogach pasażera z przodu, za plastikową zaślepką. Żeby dostać się do sterownika centralnego zamka, wystarczy zdjąć z plastiku zaślepkę okrągła, odkręcić śrubę…

Read More >>

Jak zabezpieczyć gniazdka elektryczne przed dziećmi ⚠️ zatyczka zaślepka ochronna do kontaktu

23 października 2019

ZABEZPIECZENIE gniazdka elektrycznego przed dzieckiem wydaje się być bardzo dobrym pomysłem, szczególnie w okresie gdy dziecko raczkuje lub zaczyna chodzić i jego rączki są blisko gniazdek elektrycznych, w których jest PRĄD, który nie musi, ale może zabić, szczególnie gdy dzieci wkładają mokre palce do otworów gniazd. Myślę, że to niedrogie rozwiązanie jest świetnym pomysłem dla rodziców, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci. Zatyczki ochronne do gniazdek są też fajnym pomysłem na…

Read More >>

Zerowanie gniazda podwójnego ze stykiem ochronnym 230V TN-C

21 października 2019

Ochrona przeciwporażeniowa przez zerowanie. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Visits: 148

Read More >>

Wymiana gniazda elektrycznego pojedynczego na podwójne w instancji dwuprzewodowej starego typu TN-C

21 października 2019

W starych instalacjach elektrycznych sprzed 1990 roku występują gniazdka elektryczne bez styku ochronnego, tzw. bolca ochronnego uziemiającego. Gniazdko typu C. Lewy styk powinien być przyłączony do przewodu linowego L (fazowego). Prawy styk powinien być podłączony do przewodu neutralnego. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be…

Read More >>

Montaż gniazda elektrycznego w instalacji dwuprzewodowej starego typu TN-C 230V

21 października 2019

W starych instalacjach elektrycznych sprzed 1990 roku występują gniazdka elektryczne bez styku ochronnego, tzw. bolca ochronnego uziemiającego. Gniazdko typu C. Lewy styk powinien być przyłączony do przewodu linowego L (fazowego). Prawy styk powinien być podłączony do przewodu neutralnego. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be…

Read More >>

Gniazdo elektryczne podwójne – odwrotna polaryzacja w drugim gnieździe – warto wiedzieć!

20 października 2019

Warto wiedzieć te kwestie przed wymianą gniazdka i przy doborze odpowiedniego gniazda elektrycznego podwójnego. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Visits: 167

Read More >>

Sposób na krótkie przewody w puszce instalacyjnej elektrycznej

19 października 2019

Zobacz, jak wygodnie za pomocą złączek elektrycznych WAGO możesz wydłużyć przewody w puszkach instalacyjnych elektrycznych, gdy te są zbyt krótkie. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Visits: 196

Read More >>

PRZEWÓD FAZOWY “L” w gniazdku elektrycznym powinien być przyłączony z lewej strony, ale nie musi…

18 października 2019

Książki przygotowujące do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji elektryka informują, że przewód fazowy POWINIEN być podłączony z lewej strony w gnieździe elektrycznym wtyczkowym z zaciskiem ochronnym w Polsce. Nie jest to wymóg do poprawnej pracy urządzeń, ale zasada którą powinien stosować każdy instalator. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock!…

Read More >>

Montaż gniazdka elektrycznego 230V

18 października 2019

Zobacz, jak prawidłowo podłączyć gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym do instalacji elektrycznej 3 przewodowej TN-S, 230V. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Visits: 28

Read More >>

Jak zdjąć izolację z przewodu elektrycznego – automatyczny ściągacz izolacji

18 października 2019

Sprawdź cenę na Ceneo.pl: http://bit.ly/2pyjvGc Izolację z przewodu elektrycznego można zdjąć za pomocą noża monterskiego, ale można też użyć automatycznego ściągacza izolacji, który znacząco przyśpiesza i ułatwia tą czynność. A Ty jak usuwasz izolację z przewodów elektrycznych? Jeżeli używasz jakiegoś narzędzia, które warto polecić, to napisz o nim w komentarzu. Ściągacz izolacji Topex, który używam ja, jest tani, ale robi swoją robotę bez żadnego problemu od ponad 2 lat. UWAGA…

Read More >>

Jak wymienić bezpiecznik szklany w listwie zasilającej

18 października 2019

Jeżeli Twoja listwa zasilająca nagle przestanie działać, to prawdopodobnie bezpiecznik uległ przepaleniu i należy go wymienić na taki sam. Nigdy o parametrach większych! Warto najpierw wyciągnąć bezpiecznik z listwy zasilającej i udać się z nim do sklepu elektrycznego lub elektronicznego by dopasować idealnie taki sam. Bezpiecznik taki kosztuje około 1 zł. Zawsze należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka zanim zaczniemy wymieniać bezpiecznik! Bezpiecznik szklany to element zabezpieczający przed przeciążeniem i…

Read More >>

BEMKO TPA1 – Programator czasowy astronomiczny jednokanałowy 24-264V AC/DC

18 października 2019

Zegar astronomiczny BEMKO A25-TPA1 służy do sterowania obwodami w systemach automatyki. Oblicza czas wschodu i zachodu słońca w zadanej strefie czasowej, na tej podstawie sterując obwodem elektrycznym. Zegar wyposażony jest w wewnętrzną baterię, która gwarantuje ciągłość pracy w przypadku zaniku zasilania. Instrukcja: https://bemko.pl/files/769/manual-tpa1.pdf Strona produktu: https://bemko.pl/pl/produkt/programator-czasowy-astronomiczny-jednokanalowy-24-264v-ac-dc-2792.html PROGRAMATOR CZASOWY ASTRONOMICZNY JEDNOKANAŁOWY 24-264V TPA1 BEMKO Dane techniczne: Styki zasilające – A1 – A2 Napięcie zasilania – 24-264V AC/DC Pobór mocy – 1W…

Read More >>

LASY RUDZKIE Trasa Rowerowa “Tam gdzie odradza się las” – Leśna Dydaktyczna Ścieżka Rowerowa – Rudy

16 października 2019

INFORMACJE O TRASIE: POCZĄTEK I KONIEC: miejsce postoju pojazdów (parking) w Rudach Brantolce przy ul. Sobieskiego, kilkadziesiąt metrów od przejazdu kolejowego – link do map Google: https://goo.gl/maps/on5smYBeeAiTCyyZ6 DŁUGOŚĆ: 23 km lub 16 km STOPIEŃ TRUDNOŚCI: różnica wysokości ok. 30 m; droga główna asfaltowa, pozostałe drogi utwardzone lub gruntowe o podłożu piaszczystym DOJAZD: drogami wojewódzkimi nr 919, 920, 921 lub 425 do Rud Raciborskich, następnie do Zespołu Klasztorno­ ­Pałacowego (za kierunkowskazami),…